SOGO論壇
  登入   註冊   找回密碼
查看: 3522|回覆: 3

[問題求助] 交流電安培表接線法 [複製連結]

Rank: 5Rank: 5

狀態︰ 離線
發表於 2013-12-13 11:02:34 |顯示全部樓層
如題我想知道交流電的安培表要如何接線 還有我的接線方式要用哪種的 接線方式如下圖

PICT0066.JPG


我記得好像是A圖接線法 我安培表想使用在看電燈的電流消耗多少安培
好像是跟安培表串接在一起  還是並接  會這樣問是因為我串接好之後送電 燈具有亮  可是安培表看不出來有走動
我一個安培表串接一隻10W的日光燈具上 送電後指針無動作... 在接日光燈具前我接LED燈 一樣串接 送電後無動作... 感覺怪怪的  所以才會這麼問...所以如果是笨問題  別見怪=  =
請問一下如果是安培表壞掉了  送電後 表雖無動作  可是燈具還會亮  那代表那個安培表是好的還是壞的?
如果說安培表是壞的  那因該沒電流通過對吧? 還是表壞了  還是有電流通過?
搞不懂才問的=  =

Rank: 5Rank: 5

狀態︰ 離線
發表於 2013-12-13 11:13:27 |顯示全部樓層
還有附註:安培表是20A的....   
在來  我知道問題點在哪了=  =  原來是我買的安培表太大了...
要買小一點的安培表   哈哈~~剛剛我腦子還沒醒    現在終於搞懂了=  =

Rank: 2

狀態︰ 離線
發表於 2013-12-13 15:03:33 |顯示全部樓層
請用(A) 安培計 是量測電流,所以要串連,並連一定燒給你看
如果是伏特計請使用(B)  因為要量兩端電壓
已有 1 人評分SOGO幣 收起 理由
紅塵孤鳥 + 5 感謝您熱心幫助會員解決問題,論壇需要您的.

總評分: SOGO幣 + 5   查看全部評分

Rank: 5Rank: 5

數位硬體勳章

狀態︰ 離線
發表於 2013-12-18 11:13:30 |顯示全部樓層
測電流一般都是與負載串聯的
電流表的內阻必須越低越好
錶頭指針是指示電流流過表頭內阻所產生的壓降(電壓)
這是根據歐姆定律V=I*R所設計出來的
你如果將電流表接成圖B的接法
會導致短路,電流表如果沒保護的話一定會燒毀請留意
10W的燈如果你是通110V的電壓
則P = I * V , I = P / V --> I = 10W / 110V = 0.09A
你的錶頭是20A當然不會動

已有 1 人評分SOGO幣 收起 理由
紅塵孤鳥 + 5 感謝您熱心幫助會員解決問題,論壇需要您的.

總評分: SOGO幣 + 5   查看全部評分

請注意︰利用多帳號發表自問自答的業配文置入性行銷廣告者,將直接禁訪或刪除帳號及全部文章!
您需要登錄後才可以回覆 登入 | 註冊


本論壇為非營利自由討論平台,所有個人言論不代表本站立場。文章內容如有涉及侵權,請通知管理人員,將立即刪除相關文章資料。侵權申訴或移除要求:abuse@oursogo.com

GMT+8, 2024-3-28 16:47

© 2004-2024 SOGO論壇 OURSOGO.COM
回頂部