想請教各位大大,小弟接觸PLC不久 目前是用書寫器在進行編寫程式的~
今天老師出一題讓我們回來想想 就是 不用手動觸發開關  令Y1燈以0.75
秒閃爍亮,小弟目前是這樣想的
LD M8011
OUT C0 K75
LDI C0
OUT Y0
LD C0
AND M8011
OUT C1 K75
但是接下來我不太清楚是否要怎讓計數器復歸 ....是要用M8034嗎XDD
請有學過PLC的各位幫我解答一下@@

Rank: 5Rank: 5

數位硬體勳章

狀態︰ 離線
發表於 2015-9-16 15:35:57 |顯示全部樓層
LDI T200
OUT T200 K75
LD T200
ALT Y1

Rank: 5Rank: 5

數位硬體勳章

狀態︰ 離線
發表於 2015-9-16 15:40:27 |顯示全部樓層
如果用你的程式去修改
LD M8011
OUT C0 K75
LDI C0
OUT Y0
LD C0
AND M8011
OUT C1 K75
LD C1
RST C0
RST C1
已有 1 人評分威望 收起 理由
紅塵孤鳥 + 2 感謝您熱心幫助會員解決問題,論壇需要您的.

總評分: 威望 + 2   查看全部評分

Rank: 4

數位軟體勳章

狀態︰ 離線
發表於 2015-9-16 15:49:20 |顯示全部樓層
看您的 PLC 程式,應該 三菱  PLC
counter 清除歸零 指令 是 RST
三菱 PLC counter 指令 計數信號 歸零信號 可以分開寫
但是,OMRON PLC counter 指令 計數信號 歸零信號 一定要一起寫,不可分開寫
已有 1 人評分威望 收起 理由
紅塵孤鳥 + 2 感謝您熱心幫助會員解決問題,論壇需要您的.

總評分: 威望 + 2   查看全部評分

Rank: 4

狀態︰ 離線
發表於 2015-9-16 18:55:24 |顯示全部樓層
了解 因為老師是說 可以嘗試看看不用計時器來寫 所以就在想要怎樣計數器復歸~
我們使用的是三菱的PLC沒錯~~
感謝兩位的協助哦~