SOGO論壇
標題:
請問250RT螺旋式的冰水主機可以自動復歸嗎?
[列印本頁]
作者:
蔡振嚴
時間:
2011-2-25 15:31:03
標題:
請問250RT螺旋式的冰水主機可以自動復歸嗎?
突然廠務問我這問題?
一時間不知道去哪詢問
之前台電停電或冰水主機跳脫當機
不論何時都要 人 來手動復歸開啟
老師傅
有交代過 因為當機因素有很多種
所以人一定要親自到現場檢查復歸
時間久了也就習慣了
4年後換我升格了
突然上級組長這樣問
說就算不能自動復歸
也要有資料解釋給他聽
..................
...............
OS 資料哪裡找阿?
作者:
Jackchen00
時間:
2011-2-27 10:50:42
大大
一般電器產品會有跳脫裝置
都是用來做安全防護的
既然是安全防護
就不應該有自動回復的功能
不然在跳脫原因尚未確認之前
就貿然送電是非常危險的事情
老師傅對你的交代是對的
自動復歸並不是做不到
而是不能這樣做
這不需要有甚麼資料作佐證
這是用電安全的常識
跳脫裝置一般常見的大概有
漏電跳脫,過載(超溫)跳脫,過電壓跳脫,缺相或相序錯誤跳脫
你認為這些狀況可以自動復歸嗎?
《 本帖最後由
Jackchen00
於 2011-2-27 11:04 編輯 》
作者:
小馬6
時間:
2011-2-28 20:22:06
凡事照規矩,總比發生重大事故再善後要來的實際點..
作者:
barometric
時間:
2011-2-28 22:48:57
冰水主機
1水路不通(冰水或是冷卻水)
2電源不通(馬達老舊或是欠相)
3風扇馬達運轉問題
4油路不通
4請教專家
5一台幾百萬的機器搞砸了前途就暗了
歡迎光臨 SOGO論壇 (https://oursogo.com/)
Powered by OURSOGO.COM