SOGO論壇

標題: S相會電人嗎?? [列印本頁]

作者: weaszxcv    時間: 2011-7-3 21:23:45     標題: S相會電人嗎??

一次偶然量電流發現S相對地是0V
R-S S-T R-T都是220V
R-E跟T-E也是220V
S-E是0V
但是電壓不是交流電嗎??
那如果不小心誤觸S是否會去電到??
煩請各位大大得解惑謝謝!!
作者: 啦啦啦    時間: 2011-7-4 17:36:14     標題: 回覆 #1 weaszxcv 的帖子

都有電喔三相電壓每一相都是有電的
作者: lee1970    時間: 2011-7-4 18:54:18

應該是三角接線的S相接地所造成的
作者: weaszxcv    時間: 2011-7-4 21:12:45

原帖由 lee1970 於 2011-7-4 18:54 發表
應該是三角接線的S相接地所造成的

我是從NFB電源一次測直接量測
並沒有接任何負載
作者: 阿拉斯加州    時間: 2011-7-4 23:22:14

看看你的表前開關吧!!
搞不好是那個開關壞掉了~~
以前在下也遇過類似問題~~
結果是表前開關壞了~~提供給你參考~~
RST每一相都有電壓......
不可能只有一相沒電~~
作者: Jackchen00    時間: 2011-7-5 15:37:23

根據你的描述
S相是不可能與E同電位的
通常電力公司供應給工廠的三相四線式的電力
R<-->S = 220V,
S<-->T = 220V,
R<-->T = 220V,
E = 0V,即所謂的三角形(DELTA)接線
每個相位差120度
如此R<-->E,S<-->E,T<-->E之間的電壓應該是127V(220/根號3)
所以S相對E不可能是0V的
而一般家庭用電是220單相三線式
即中間抽頭接地線
R<-->S = 220V,
R<-->E = 110V,
S<-->E = 110V,
R/E與S/E相位差180度
另一種三相接法
是將220V3相電力經過1:1:1的變壓器
然後在其中一組相位線圈輸出拉出中間抽頭為地線E
如此便可輸出220V/3相及兩組110V相位差180度的插座電源
作者: lee1970    時間: 2011-7-5 22:14:07

原帖由 weaszxcv 於 2011-7-4 21:12 發表

我是從NFB電源一次測直接量測
並沒有接任何負載

NFB的前頭也可能有變壓器,很多機械廠會用Y接:三角接,來改變相位角而用S相接地
作者: HE00740448    時間: 2011-8-14 11:59:37

跟據描述 那是不可能的
應該是量S_E的什候 沒接處好 才有這現相
作者: killcc    時間: 2011-9-3 12:01:00

不知你人是不是在臺灣!如果是
你的原因應該是臺電给(八大行業接法)稱作3相3線動力專用
R-S 220V
S-T 220V
R-T 220V
S-N 0V
R-N 220V
T-N 220V
這樣用戶才不會亂用電力或偷電
作者: ws110402    時間: 2011-9-4 18:15:35

對地電壓0V 就不會電人喔
作者: HEALL    時間: 2011-9-8 22:31:36

一樣會電人的
作者: regip002    時間: 2011-10-2 22:54:34

本帖最後由 regip002 於 2011-10-2 22:56 編輯

應該是 lee1970 及 killcc 大所言
電源的s點接地
導致s-n=0v
因s相與接地同電位
所以不太容易被電到(有例外)
然而
大量的電流負載可能引起分流時

供電中s-n斷路時
觸摸s相仍然可能被電到的
作者: aa1774100    時間: 2013-12-4 13:42:49

怎麼可能S相是0V....  如果是這樣的話那3相馬達不就掛點了?
R.S.T這3相一定有電  3相一定量起來都是220V的電  S相沒電  因該是有地方有問題...
如果馬達欠相會有問題的...
3相一定有電...
R.S.T.N都有電  N相有電  只有接地線才沒電