標題:
瞬間電流
請教一下~
我的超音波震盪器
P=600W
V=110V
求I=5.46A
目前廠商給我的保險絲10A
接一般110V 60HZ的插座
我覺得很奇怪
選用保險絲的安全值不是應該為6~7A就足夠~
選用10A不是=沒保障了嗎???
想請問一下~若以復電後,瞬間電流大約為多少???
那我選後的保險絲應該是要選哪一種類會比較安全~
快溶還是慢溶比較好
作者:
lee1970
時間:
2011-7-14 20:17:28
一般負載的瞬間電流很難量測的到大約會抓1.25~1.5倍
建議選擇慢溶型的保險絲可有效撐過瞬流
作者:
a0933927
時間:
2011-7-21 23:17:14
標題:
回覆 #2 lee1970 的帖子
謝謝大大的資料提供~
目前用了還沒出現問題~
作者:
ccna1217
時間:
2011-11-15 11:23:14
我以電動機分路過電流保護設計
1.Branch分路舉例
ex:有一塑膠成型機廠採用3相220v供電,負載,視分別設計其分導線線徑大 小
主線3相220v 在串NFB幹線在連串四組分路導線(1)NFB1+MC1+OL1(38mm平方)+M1 30HP 電流1 76A
(2)NFB2+MC2+OL2(22mm平方))+M2 20HP 電流2 53A
(3)NFB3+MC3+OL3(8mm平方))+M3 10HP 電流3 27.5A
(4)NFB2+MC2+OL2(2.0mm平方))+M4 5HP 電流4 14.6A
解答:(1)第一分路導線設計:
導線安培容量>1.5 76*1.5=76>=114A
所以選3P(極數)200AF 125AT 10KA NFB
:(2)第2分路導線設計:
導線安培容量>1.5 53*1.5=>79.5A
所以選3P(極數)200AF 100AT 10KA NFB
:(3)第3分路導線設計:
導線安培容量>1.5 27.5*1.5=>41.25A
所以選3P(極數)50AF 50AT 5KA NFB
:(4)第4分路導線設計:
導線安培容量>1.5 14.6*1.5=>21.9A
所以選3P(極數)50AF 30AT 5KA NFB
你可以把NFB想像成保險司來看就知道位神悶要取1.25-1.5倍數