SOGO論壇
標題:
負荷度
[列印本頁]
作者:
jasono42
時間:
2011-8-18 16:50:16
標題:
負荷度
提示:
作者被禁止發言或禁止訪問或刪除帳號,本文內容已被系統自動屏蔽。
作者:
sean052294
時間:
2011-9-12 10:04:24
那要看你選購的延長線耐電流以及電扇的滿載電流來算
作者:
ccna1217
時間:
2011-11-18 20:37:28
延長線耐電流(補充):
ex:算出銅線的最大耐電流?
導線的電阻,R=p*len/A
p=電阻係數,標準韌銅為1.724*10^-8Ω.m
len=長度,m
A=截面積,m^2
以一條直徑0.1mm的單心銅線10公分計算其電阻、電感:
電阻:
R=p*len/A=1.724*10^-8Ω.m * 0.1m / 3.141593 * 0.0001^2 m^2
=1.724 *10^-9 Ω.m^2 / 3.1415927 * 10^-8 m^2
=0.1724Ω/3.1415927
=0.05488Ω
=54.88mΩ
作者:
begti20
時間:
2011-11-20 07:03:19
本帖最後由 begti20 於 2011-11-20 07:05 編輯
3F的計算式中,圓的截面積=pi * r^2(r是半徑)
您計算時直接使用直徑,結果與我試算的不一樣
2011-11-20 06:37:27 上傳
下載附件
(35.02 KB)
在實際的使用上,我們常用的電源線,大都是1.6mm或是2.0mm
延長線的長度從3m~100m都有
若線電流在15A以下,由導線所產生的負載效應很少,
若你使用兩台工業用的大風扇(1/2馬力),也只有1 hp = 746W
電流也不到10A,使用1.6~2.0mm的延長線,在10m內蠻安全的
以個人的經驗,會發生危險的原因:
1.插頭接觸不良,積熱而導致火災
2.設備故障導致負載增加或短路
3.導線磨擦破皮與金屬短路時
防止的方法(我很強調工業安全)
在電源端(配電盤)一定要裝漏電斷路器及過載斷路器NFB(無熔絲開關)
附件:
03.jpg
(2011-11-20 06:37:27, 35.02 KB) / 下載次數 12
https://oursogo.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODk3Njk5fDFhYmNiZDA4fDE3Mzk5MzczNzB8MHww
作者:
ccna1217
時間:
2011-11-20 16:59:15
4f 大大回覆真棒(小弟只考量當下想到公式 呵呵 又有學習對像cc) 還用excel 算考慮負載 真是電機人才 哈哈 真的很棒
在安全考慮有需如此細心^^