SOGO論壇
標題:
Main circuit/control circuit power supply connection
[列印本頁]
作者:
ccna1217
時間:
2011-11-21 09:27:11
標題:
Main circuit/control circuit power supply connection
2011-11-21 09:25:31 上傳
下載附件
(385.27 KB)
注:
1。11KW或更大容量的,不具有一個內置再生電阻。
2。這是MR- RB137(200V)或MR- RB138-4(400V)。 MR- RB137或MR- RB138-4的三個單位須為每個轉換器。 (容忍的再生功率3900W)。
3。使用直流電抗器時,刪除整個 P和P1短期bus。
4。刪除整個 P1和P2使用直流電抗器時
5。始終連接到CN5B終端連接器(MR- A - TM)。
6。電源連接轉換器和伺服放大器,L11和L21的階段,必須始終與連接到L1和L2的階段。一個不正確的連接
損壞伺服放大器。
7。這是為400V。 200V並不需要一個降壓變壓器。
8。不要反向二極管的方向。如果接反,可能會導致放大器出現故障,不能輸出信號,並緊急停止和其他安全電路失去作用。
9。確保流向外部繼電器的電流總和不超過80毫安。如果它超過80毫安,從外部源接口電源供應。
10。故障信號(ALM)是在正常操作時沒有報警被觸發打開。
11。創建一個序列,伺服報警發生時切斷管委會。使用的MR- J2S- A型,CP類型或CL型的“故障”輸出。
...
附件:
未命名.JPG
(2011-11-21 09:25:31, 385.27 KB) / 下載次數 10
https://oursogo.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTA1NzQ1fDAyYjRiMTgyfDE3Mzk1MzI5OTl8MHww
歡迎光臨 SOGO論壇 (https://oursogo.com/)
Powered by OURSOGO.COM