SOGO論壇

標題: 電力系統 復功率潮流題目求助! [列印本頁]

作者: 菲尼    時間: 2013-4-18 17:05:12     標題: 電力系統 復功率潮流題目求助!



               
     120<-5度-100<0度
I=-----------------------    =    3.135<-110.02度A
          1+j7




買來電力系統分析這本 只有解答 沒有詳解
請求上題 完整詳解 謝謝

作者: qlfabm2001    時間: 2013-4-20 04:45:57

本帖最後由 qlfabm2001 於 2013-4-20 04:47 編輯

120<-5度 = 119.543 -  10.46i
100<0度  = 100       +       0i
120<-5度 - 100<0度 = 119.543 - 10.46i      -      100+   0i
                            = 19.543   - 10.46i
                            = 22.166<-28.157


120<-5度-100<0度            22.166<-28.157
------------------------   =  -------------------------   =   22.166/7.07 <  -28.157-81.86 =  3.135<-110.017
         1+j7                          7.07<81.86


ANS:  3.135<-110.017