SOGO論壇
標題:
請問緊急照明怎麼修
[列印本頁]
作者:
蔡振嚴
時間:
2013-7-10 16:50:29
標題:
請問緊急照明怎麼修
本帖最後由 蔡振嚴 於 2013-7-10 16:54 編輯
2013-7-10 16:50:08 上傳
下載附件
(63.89 KB)
2013-7-10 16:50:09 上傳
下載附件
(58.13 KB)
燈管好的
發光二極體好的
電池換新
不通110V或220V的電源時候動作正常
燈管吃電池電會亮
可是通電後
燈管還是繼續亮
是這塊IC版問題嗎?
有大大對緊急照明型號SH30有涉略嗎?
方便指導一下怎麼修理
謝謝
附件:
DSC03074.JPG
(2013-7-10 16:50:09, 58.13 KB) / 下載次數 5
https://oursogo.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTkxMzgzMnxlNGQwYmFmOHwxNzMyMjUxMjg0fDB8MA%3D%3D
附件:
DSC03075.JPG
(2013-7-10 16:50:08, 63.89 KB) / 下載次數 4
https://oursogo.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTkxMzgzMXxmZGNiYmNmN3wxNzMyMjUxMjg0fDB8MA%3D%3D
作者:
if8051
時間:
2013-7-10 17:23:03
本帖最後由 if8051 於 2013-7-10 20:24 編輯
AC 110 v 正常供電情形下燈管應該是熄滅,請檢查 D206 & relay 是否正常,
PCB 上零件不多,實施靜態測試一下,主要檢查主動元件 電晶體,留意 負載效應
零件從 PCB 上拆下才能正常測試 。
作者:
蔡振嚴
時間:
2013-7-11 13:04:42
if8051 發表於 2013-7-10 17:23
AC 110 v 正常供電情形下燈管應該是熄滅,請檢查 D206 & relay 是否正常,
PCB 上零件不多,實施靜態測試 ...
是換掉D206 那顆3支腳的嗎?
relay是哪一顆阿?
謝謝
作者:
if8051
時間:
2013-7-11 15:08:31
relay over here
relay 內有一組激磁線圈,一組開關接點 ( 控制負載 ON / OFF ) 。
2013-7-11 15:03:51 上傳
下載附件
(7.98 KB)
繼電器
附件: [繼電器]
relay.jpg
(2013-7-11 15:03:51, 7.98 KB) / 下載次數 4
https://oursogo.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTkyNDI0NHw1Njg1ZDg0MnwxNzMyMjUxMjg0fDB8MA%3D%3D
作者:
kazima
時間:
2013-7-23 00:28:55
那顆大顆的不像繼電器,反倒像是啟動電容之類的東西
我覺得是晶體的問題,把板子上三支腳的元件全部換掉試試看
歡迎光臨 SOGO論壇 (https://oursogo.com/)