SOGO論壇

標題: 市電整流後給電容充電需要限流嗎? [列印本頁]

作者: qwdfbn159    時間: 2016-6-28 00:32:06     標題: 市電整流後給電容充電需要限流嗎?

想把220VAC拉出來橋式整流(25A/600V)後

直接接電容(廢棄電器拆來的,420uF/550V,6~16個並聯)

請問我的電容需要再串聯一只水泥電阻限流嗎?

湧浪電流會不會造成跳電甚至電源及整流子的損毀?
作者: manpower    時間: 2016-7-1 21:28:03

整流後電壓600Volts???
濾波電容電壓550Volts(電容並聯 容值上升 電壓不變)

這樣不炸了才怪

然後輸入只有220Volts(AC)
要如何得的到600Volts(DC)的輸出呀???

設備需求電流為多少???
等問題正確後再討論吧
作者: leungbo    時間: 2016-7-2 07:13:43

如果只是單純220Vac,不使用IC控制而是橋式整流,輸出電壓最多220*1.414,在這種不加載的條件下,個人認為雖然橋式整流的二極體瞬間導通電流是大,但也沒那麼脆弱,水泥電阻建議就不用加了。
作者: kazima    時間: 2016-7-2 09:26:01

manpower 發表於 2016-7-1 21:28  
整流後電壓600Volts???
濾波電容電壓550Volts(電容並聯 容值上升 電壓不變)

600V應該是橋式整流的規格吧.......
作者: qwdfbn159    時間: 2016-7-2 21:59:31

manpower 發表於 2016-7-1 21:28  
整流後電壓600Volts???
濾波電容電壓550Volts(電容並聯 容值上升 電壓不變)

您誤會了  25A600V是整流子規格
作者: manpower    時間: 2016-7-3 01:18:55

25A600V是整流子規格


好的

請問我的電容需要再串聯一只水泥電阻限流嗎?

→為何你會覺得需要電阻限流?


湧浪電流會不會造成跳電甚至電源及整流子的損毀?

→不會的 只要不超出你的條件 (家用電線最大電流限制與負載的需求功率)





歡迎光臨 SOGO論壇 (https://oursogo.com/) Powered by OURSOGO.COM