SOGO論壇
標題:
變壓器未標示總容量(VA)該如何求得?
[列印本頁]
作者:
manpower
時間:
2017-8-23 04:03:18
標題:
變壓器未標示總容量(VA)該如何求得?
得一日製變壓器
一次側:0/100Volts/110Volts三種輸入電壓,
二次側:540Volts/14.5Volts/0/105Volts/140Volts/160Volts五種輸出電壓,
目前設備無交流負載機,可以進行五種輸出之各別電流量測。
請問各位業界先進,該如何求得五組輸出之各別最大電流?
目前想到的土方法:
使用300W/50R可調陶瓷電阻2隻,進行輸出最大電流量測,
對540Volts之輸出,串連可調陶瓷電阻得阻抗99R做為負載,電流錶由顯示0.6A開始往下掉,
變壓器亦發出怪味,立即切斷輸入電壓。
作者:
if8051
時間:
2017-8-23 07:04:13
從日製變壓器的來源處,稍微推斷可能安全使用電流。
現在使用變壓器的機會不多了,因為電子電路都是低電壓低電流,大多採用 switching power or converter 除非電源端的變壓器。
果真要測試電流也要使用大一點的電阻當負載,若不可能負載太小,引起電流過載短路,燒壞了漆包線的絕源材料,
會得不償失。
作者:
manpower
時間:
2017-8-23 10:23:27
if8051 發表於 2017-8-23 07:04
從日製變壓器的來源處,稍微推斷可能安全使用電流。
現在使用變壓器的機會不多了,因為電子電路都是低電壓 ...
這著實讓我苦惱呀!!!
寫上實驗結果無非是要讓各位知曉,如果使用較大負載(小阻值),電流並非上不去(維持一恆定值),
而是慢慢掉,所以我今天要使用小負載(高阻值)開始,看電流是否至一恆定值即上不去,不過很擔心變壓器燒毀。
歡迎光臨 SOGO論壇 (https://oursogo.com/)
Powered by OURSOGO.COM