SOGO論壇

標題: 三相線路的基本問題…和實際落差 [列印本頁]

作者: 我是阿鋒    時間: 2010-10-10 18:42:33     標題: 三相線路的基本問題…和實際落差

有一三相三線平衡電路,I=80安,CT比值為100/5A則A0指示值為多少安?
答案是0啦
我看了圖後…A0是指接地…
謂何對地時…接地是0==?
我是知道大地的話是0沒錯
但有一天我有問過有經驗的水電人員
有時對水泥阿…還是鐵架還是會有伏特數?而且還80v,有伏特自然有安培啦…但為什麼==?
所以問一下這是為什麼==?
作者: 我是阿鋒    時間: 2010-10-10 18:44:15

他好像有說…那就是漏電
作者: 徑量    時間: 2010-10-10 18:49:20

提示: 作者被禁止發言或禁止訪問或刪除帳號,本文內容已被系統自動屏蔽。
作者: Jackchen00    時間: 2010-10-12 03:49:02

你說"有伏特自然有安培啦"
這句話有問題
誰說有電壓就一定有電流呢
根據歐姆定律 I = V / R
兩點之間有電壓時如果兩點之間的阻抗R或Z是無限大時(也就是絕緣),此時怎會有電流呢
作者: kazima    時間: 2010-10-13 01:25:16

原帖由 Jackchen00 於 2010-10-12 03:49 發表
你說"有伏特自然有安培啦"
這句話有問題
誰說有電壓就一定有電流呢
根據歐姆定律 I = V / R
兩點之間有電壓時如果兩點之間的阻抗R或Z是無限大時(也就是絕緣),此時怎會有電流呢 ...



那是理論,但是現實中不存在所謂的阻抗無限大的東西
所以說,在現實中,有電壓就會有電流這句話是成立的,差別只在電流的大小。
作者: ch2926    時間: 2010-10-16 13:32:45

這個題目有點怪怪的
三相三線平衡電路根本沒有0相何來A0
若要有A0那電路就是三相四線

而且漏電是指電壓經某一介面洩漏到非預期之處所
作者: big1234    時間: 2010-10-28 00:20:31

提示: 作者被禁止發言或禁止訪問或刪除帳號,本文內容已被系統自動屏蔽。
作者: 我是阿鋒    時間: 2010-10-28 19:56:27

我之前去拆公司樓下的看板…對方沒租了…沒租很久了…想說看板之前拆時沒電…想說還是保險一點…沒有兩條一起剪
好加在…後面量了電壓…ac50v= =|||
上面樓上說的都很有見地…真利害阿各位大大
作者: kanehuang    時間: 2010-10-30 11:46:19

有時候可能是虛電位,可以加負載或用指針型的電表量測判斷,負載不動或電表
指針不轉就是虛電位,這可能是中性點跟地線的關係,這要請高手來解說
作者: luos    時間: 2010-11-7 23:23:40

正常情況下N相=0是正確的!應為代表沒有附載不平衡或洩漏電壓
以高壓配電三相三線制高壓配電來說,通常有可能是零相比流器為您所提及的A0,A0通常=0A,代表線路正常,如三相負載故障,或某相電路有故障事故或接地事故時,A0會輸出讀值,進而連動RELAY動作跳脫,以避免事故端的擴大
觀念解析:
通常比流器測R,T2相會有R、S、T三相讀值,此為合成向量的關係。如比流器測R、S、T三相電流時,其合成向量應為0A。套用在零相比流器上其原理亦可通曉
作者: a2005all    時間: 2013-6-21 22:04:07

有一三相三線平衡電路,I=80安,CT比值為100/5A則A0指示值為多少安?
答案是0啦
我看了圖後…A0是指接地…
謂何對地時…接地是0==?
題目騙了你
三相三線,沒 第四相了
平衝,不考慮其它問題了
那就算有設了一個沒用的設備
也沒有電流了





歡迎光臨 SOGO論壇 (https://oursogo.com/) Powered by OURSOGO.COM