((老師講很快,我吸收不了阿,今天又上兩題啥基準值標么值阻抗的,看了看我問題很多- -))

什麼是虛量因數?
非對稱電流,對稱電流,其中的非對稱與對稱有什麼分別?
我有在知識加查到標么值,答案是越高效率越好
功率基準值,電壓基準值,電流基準值,阻抗基準值,.....這些  我不知道要怎麼問  = =

還有好多問題,上課的時候都浮現一堆問題,可是老師講很快,過一下又忘了

今天上兩題都是差不多類型的題目,我是很想直接問老師啦
可是...不太會表達,文字比較好表達==

圖畫好了.在ufo33012相簿最後一本(無名)..卻又把本來要問的問題忘了 = =
我po不上來,說什麼系統網址錯誤 -..-

還請高手指教>"<  我真的想學

《 本帖最後由 國際認證 於 2010-11-17 22:51 編輯 》
作者: evolllod    時間: 2010-11-18 22:41:40

去買本電工機械回來看不就得了0.0
作者: 我是阿鋒    時間: 2010-11-28 07:52:57

= =我是用做的…什麼火線地線中性線…幾股阿等效電路阿…
說實在的…我是摸完後才算的…
不像想的說多算就懂……應該說…是一種輔助…
作者: qlfabm2001    時間: 2010-12-1 11:43:51

需量因數:
    表示所有設備之使用程度,其值常在100%以下,需量因數愈高,表示你使用的設備程度越高。例如:你買了一堆設備,結果使用設備卻只有使用一小部份,那其他設備不就放者,相對來說你需量程度很低,如果你全部使用,需量因數就為100%。
作者: qlfabm2001    時間: 2010-12-1 11:55:38

對稱短路電流:攻式Eth/Zth  *  Ib  =  Isy
非對稱:K * Isy =Iasy   (k值要查表,參考課本短路電流)
對稱與非對稱差別,差一個K。
作者: qlfabm2001    時間: 2010-12-1 12:02:58

標么值:電壓基準值                  =  Vb     自行設定
         功率基準值                  =  Sb     自行設定
         電流基準值 = Sb/Vb       =  Ib    由上面兩式推出
         阻抗基準值 = Vb^2/Sb   =  Zb    由上面兩式推出