一個無熔絲開關提供給10個負載,然爾會有短路現象.所以我測試方法如下
1.先將全部負載拆掉火線,去測量無熔絲開關有無短路.結論是沒有"短路"現象.
2.之後再將各個負載以每接回一次火線,就去量無熔絲開關有無短路.
現在問題來了,假設我接到第我4個負載時候,在去測量無熔絲開關有無短路現象,竟然電表會有瞬間導通歐母值出現,之後又無限大.請問這是什麼情形?
我有測試其他電路只要有短路,電表歐母值就是一值在導通狀態下,不過我提到的問題是只有瞬間導通後又沒有.
喜歡嗎?分享這篇文章給親朋好友︰
               感謝作者     

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

熱心參予論壇活動及用心回覆主題勳章

狀態︰ 離線
2
發表於 2011-5-20 22:26:18 |只看該作者
第四組負載應該有問題吧 !或將第四組與
其他組交換,可確定線路有沒有問題.

Rank: 3Rank: 3

狀態︰ 離線
3
發表於 2011-5-24 23:13:27 |只看該作者
第4組負載該不會是電容式負載吧?

Rank: 2

狀態︰ 離線
4
發表於 2011-5-26 21:53:27 |只看該作者
因負載裡面都有電子電路可能是電容.

Rank: 4

狀態︰ 離線
5
發表於 2011-5-31 20:42:49 |只看該作者
建議您先將覺得有問題的這個迴路先不接, 這樣若不會再有短路現象, 那就破案了啊!

Rank: 4

狀態︰ 離線
6
發表於 2011-6-4 02:18:30 |只看該作者
你的每個負載中火與地線應該有並連電容,當你將火線一條一條接回時,就等於把電容並連,電容並連電容值變小,指針電表量電容會先導通再變無限大,所以你的問題應該是這樣吧

Rank: 4

狀態︰ 離線
7
發表於 2013-6-21 21:53:21 |只看該作者
為什麼都考慮電容呢
怎不考慮是絕緣問題呢
用高阻計量量看