SOGO論壇
  登入   註冊   找回密碼
查看: 1204|回覆: 6
列印 上一主題 下一主題

[問題求助] 關於設備的使用 [複製連結]

Rank: 3Rank: 3

數位軟體勳章

狀態︰ 離線
跳轉到指定樓層
1
發表於 2011-10-22 21:44:33 |只看該作者 |倒序瀏覽
嗨嗨 各位前輩好

             小弟遇到一個問題

              來源 Sensor 用來測量那個電盤的電流
                  TOYO KEIKI  AGS-3

                  Input 220V
                  Output 4-20ma
              
             接收的 IO模組
                  松下的 AI模組(Input 4-20ma)  每個AI點有三個接腳已經知道兩接腳接在 AGS-3 的 Output
                  剩下一接腳 都跟其他接點的相同接腳啪在一起... 然後就不知道拉到哪邊去了

                   1. 直接在AI模組下面測量與拔線測量 都量到 16V ~_~
                   2. 在現場端量測  TOYO KEIKI  AGS-3 的輸出點 是 0.003ma
                   3. 目標是把 「松下的 AI模組」換成他牌的 AI模組

              問題:

                    1. 如果量不到 AGS-3 的 ma 大概會有幾種原因呢? 那個電盤有在運作. 但不曉得有運作是否一定會有值
                    2. 如果換成他牌的AI模組 可是阿.. 只知道來源訊號是  4-20ma 可是不曉得他對應的 rang 該怎麼辦哩
                        那個電盤有裝機械式的電壓表與電流表可以拿那個來參考嘛?

               在麻煩大大們能抽空指導一下 謝謝您   
喜歡嗎?分享這篇文章給親朋好友︰
               感謝作者     

感同身受,就能放下執著

Rank: 1

狀態︰ 離線
2
發表於 2011-10-23 19:14:38 |只看該作者
直接在AI模組下面測量與拔線測量 都量到 16V ~_~約12ma表示訊號正常.你ai模組rang有調整嗎?

Rank: 3Rank: 3

數位軟體勳章

狀態︰ 離線
3
發表於 2011-10-23 23:33:12 |只看該作者
    嗨嗨嗨 rs485pah 大大您好阿

      看到您的暱稱  RS485 好熟悉阿 哈哈

      因為我目前主要是要汰換掉 ai 模組(因為那 計有的松下ai 模組已經壞掉了)  可是阿,  小弟不才, 因為來源輸出端是輸出  4-20ma

      現在是要選型選適當的模組去放,同時也事先瞭解來源端送出的訊號為何,

      最主要小弟比較納悶的是  來源輸出已經確認是輸出  4-20ma but 我怎麼會是用 dc 去量到 16v  而 ma 卻量到 0.  多這個原理

     小弟比較不解.....  在麻煩 大師開悟一下囉  ^____^ 感謝

      
      
   
感同身受,就能放下執著

Rank: 5Rank: 5

數位硬體勳章

狀態︰ 離線
4
發表於 2011-10-24 00:03:49 |只看該作者
本帖最後由 Jackchen00 於 2011-10-24 00:13 編輯

一般4~20mA的輸出訊號要接到下一級的處理器時
通常會在輸入端並一個250歐姆的電阻
使其在輸入端產生1~5V的壓降
使用4~20mA的作用是為了讓控制端可以判斷出
SENSOR故障及接線斷線的異常狀況
且電流的驅動方式還可避免因接線過長而導致的電壓衰減
感測器輸出4~20mA是要有接負載(250歐姆)的情形下
形成一個迴路才會有輸出的
在負載斷路的情形下是不可能有電流的
至於range就必須看你的感測器的規格了
因為各種感測器都有各自相對應的範圍來定義4~20mA
你所量到的電壓16V如果是在感測器端
可能是因為接線斷線或負載開路所導致
一般正常標準的迴路應該會量到1~5V之間的電壓
請你先確認接線是否有問題

已有 1 人評分威望 收起 理由
又靜 + 2 感謝您熱心幫助會員解決問題,論壇需要您的.

總評分: 威望 + 2   查看全部評分

Rank: 3Rank: 3

數位軟體勳章

狀態︰ 離線
5
發表於 2011-10-24 02:59:00 |只看該作者

      嗨嗨   Jackchen00 大大您好

>>在負載斷路的情形下是不可能有電流的至於range就必須看你的感測器的規格了因為各種感測器都有各自相對應的範圍來定義4~20mA你所量到的電壓16V如果是在感測器端可能是因為接線斷線或負載開路所導致

      您太厲害了  一下子就說到核心的部分, 偶會去查一下您說的可能發生斷路的問題

      不過, 有一個小小小的疑惑 還要請大師您解惑一下

      因為我有用 兩三個電表去量測過, 一般來說   電表內大部分是有附載呢 還是沒有呢  如果沒有德化 他的 ma 檔位 我還需要串一個 電阻嗎

      麻煩您唷    感恩
感同身受,就能放下執著

Rank: 5Rank: 5

數位硬體勳章

狀態︰ 離線
6
發表於 2011-10-24 09:23:50 |只看該作者
本帖最後由 Jackchen00 於 2011-10-24 11:51 編輯

我想請你先告訴我你的測量方式,見下方的附圖

如果是第一種應該可以量到電流值,
但並不代表這就是流到控制端的電流.
只能證明感測器是正常的,
當然問題就是在接線或是控制端了

如果你是用第二種方式測量,
卻量不到電流,則有可能是感測器或是接線或是控制器有問題
請你改用第一種方式再測量一次,
測量前記得先將連接線拆除,直接在感測器的輸出端及負端間量測




這是電流驅動迴路的示意圖


跟你溝通一個觀念,
4~20mA電流輸出的裝置是可以用電流表跨接在輸出端與地(負端)量測
電壓輸出型的就不可以,
三用電錶的電流檔內部阻抗很低,
300mA或250mA檔約為1歐姆
30mA或25mA檔約為10歐姆
3mA或2.5mA檔約為100歐姆
電流表的輸入阻抗應該是越小越好,
理想值當然是0,不過這是不可能的

你要測量的範圍是4~20mA,所以你應該會使用30mA檔
那電錶兩端應該會得到40mV~200mV的電壓
由於電壓很低,所以在此情形之下,
感測器內部所供應電源電壓大部分都被感測器的電流驅動迴路吸收了
此時驅動迴路會承受比較高的功率消耗,
所以建議你不要長時間以這個方式量測,
可能的話在量測迴路上串一個250~500歐姆之間的電阻


另一個電壓量測的觀念,
就是所謂的錶頭靈敏度,
這關係到表頭的輸入阻抗值,
一般電壓表的輸入阻抗是越高越好,
以避免量測時造成負載效應,
理想值是無限大,但這是不可能的
你可以看一下電錶的左下角,
有標示了幾個字,
DC 20Ko/V AC 8Ko/V
這就是表頭靈敏度,
什麼意思呢?
將這個值乘以你撥的檔位,
就是那個檔位的輸入阻抗,
例如DC10V檔,
輸入阻抗就是10V * 20Ko/V = 200Kohm,
DC50V檔,輸入阻抗就是1Mohm,
同理可證,越高壓檔的輸入阻抗就越高
已有 1 人評分威望 收起 理由
又靜 + 2 感謝您熱心幫助會員解決問題,論壇需要您的.

總評分: 威望 + 2   查看全部評分

Rank: 3Rank: 3

數位軟體勳章

狀態︰ 離線
7
發表於 2011-10-24 12:12:20 |只看該作者

                嗨嗨   Jackchen00 大大

                           您太厲害了, 目前小弟的目標為 增進自己寫程式的能力可以稍微追的上又靜大姊的能力

                           硬體測試等各方面還有很多地方要學習研究並向前輩您多學習討教...

                            您詳細的說明攘我對於電錶有更深一步的了解    我這週在去現場測試與使用大大您建議的方式

                          重新裡一次頭緒.....  趨時有什麼新的結果獲得出什麼結論 在跟大大您報告

                          實在太感謝您了 謝謝          |42|






                     
感同身受,就能放下執著
請注意︰利用多帳號發表自問自答的業配文置入性行銷廣告者,將直接禁訪或刪除帳號及全部文章!
您需要登錄後才可以回覆 登入 | 註冊


本論壇為非營利自由討論平台,所有個人言論不代表本站立場。文章內容如有涉及侵權,請通知管理人員,將立即刪除相關文章資料。侵權申訴或移除要求:abuse@oursogo.com

GMT+8, 2024-11-22 13:24

© 2004-2024 SOGO論壇 OURSOGO.COM
回頂部