SOGO論壇
  登入   註冊   找回密碼
查看: 1891|回覆: 6
列印 上一主題 下一主題

[問題求助] 請教各位大大自動控制之輸送帶的問題 [複製連結]

Rank: 4

狀態︰ 離線
跳轉到指定樓層
1
發表於 2009-6-1 22:55:05 |只看該作者 |倒序瀏覽
各位大大,小弟我目前補習班又碰到一個問題,已經一個多月解不出來了,希望各位大大幫忙,這個電路圖是必須利用近接開關以及兩個RE-LAY,一個TIMER做出來。

整個電路流程是

PB按下去的時候MC激磁,當近接開關感應時MC失磁,過十秒MC自動再度激磁。

請問這個電路圖我應該要怎麼樣畫,請各位大大幫幫小弟我>"<
喜歡嗎?分享這篇文章給親朋好友︰
               感謝作者     

Rank: 4

狀態︰ 離線
2
發表於 2009-6-2 05:40:15 |只看該作者
階梯圖(沒自保線路)
|  PB      R1                 |
|--||----|\|-----(MC)--|
|       |   T1   |            |
|       ---||----           |
|  LB                          |
|--||------------(T1)--|
|             |                |
|              ------(R1)--|
解說:
當PB按下R1的B接點使MC導通動作,等LB近接啟動同時啟動T1與R1,R1變成A接點切斷MC,當T1計時一到,T1的A接點變B接點又使MC動作到把PB放開為止.
你沒有說最後MC要如何結束,所以我就把PB列入考量.
已有 1 人評分威望 收起 理由
紅塵孤鳥 + 2 熱心助人

總評分: 威望 + 2   查看全部評分

Rank: 4

狀態︰ 離線
3
發表於 2009-6-2 06:17:52 |只看該作者
階梯圖(自保線路)
|  PB         R1                |
|--||------|\|---(R2)----|
|   R2   |         |             |
|--||---          |             |
|   T1              |            |
|--||-----------             |
|  R2                             |                        
|--||-------------(MC)---|
|  LB     T1                      |
|--||---|\|---------(T1)--|
|                    |              |
|                     ----(R1)--|
解說:
PB按下經過R1的B接點使R2自保,R2用時啟動MC,近接啟動T1與R1,同時切斷R2與MC,T1計時一到啟動R2同時啟動MC,T1 ON到LB OFF時切斷,所以R1要到T1 OFF時才會再啟動.

Rank: 4

狀態︰ 離線
4
發表於 2009-6-2 11:59:21 |只看該作者
感謝大大!!!!!!小弟我懂了....我還有一個思考許久的電路圖,是便利商店自動門的,要用光電感應開關做

作用是:

光電開關感應後,MC1激磁門打開,碰觸LS1,靜止五秒,MC2自動激磁門關上,碰觸LS2之後MC2失磁。

那請問正確的電路圖該怎麼畫呢???   我畫了幾個不是短路就是MC根本不動作,嗚嗚嗚嗚.....

Rank: 2

狀態︰ 離線
5
發表於 2009-6-4 21:39:31 |只看該作者
原帖由 EdisonW 於 2009-6-2 11:59 發表
感謝大大!!!!!!小弟我懂了....我還有一個思考許久的電路圖,是便利商店自動門的,要用光電感應開關做

作用是:

光電開關感應後,MC1激磁門打開,碰觸LS1,靜止五秒,MC2自動激磁門關上,碰觸LS2之後MC2失磁。

那請問正確的電路圖 ...


我覺得你這樣一直問對你的學習不會有幫助

你要是覺得題目太難你可以先多做幾個簡單的題目

等比較熟一點後再回來想肯定會有幫助

你這樣一直問是不會進步的-      -"

Rank: 8Rank: 8

狀態︰ 離線
6
發表於 2009-6-10 11:37:43 |只看該作者
嘗試用時間圖方式找出時間點....

該保持的點在哪該切斷的點在哪應該很容易找到...

學著用圖型幫助你解決複雜囉嗦的文字敘述~~~
魚要耐心等待,自己尋找,感覺很重要!
我一直視中大魚為恥辱~~~但是我不介意大魚一而再再而三的羞辱我
基本上我不是個隨便的人,不過我隨便起來一點都不像人!

Rank: 5Rank: 5

狀態︰ 離線
7
發表於 2011-11-14 22:50:51 |只看該作者
感謝大大!!!!!!小弟我懂了....我還有一個思考許久的電路圖,是便利商店自動門的,要用光電感應開關做

作用是:

光電開關感應後,MC1激磁門打開,碰觸LS1,靜止五秒,MC2自動激磁門關上,碰觸LS2之後MC2失磁
(!)我給你一點提示

當經過光電開關,MC1跟他是同一個迴路 PH (A)-(B) >>>>>TIMEMER1線圈激磁(計時開始)       MC1激磁 馬達正轉 電動門正轉>>>>門行進到LS1 斷路
TIMEMER1 TIME(5)SEC 到 靜止五秒 切換動作 >>>>>LS2+MC2斷路 我只能提示到這要不要成長要看你努不努力 就這樣

已有 1 人評分威望 收起 理由
又靜 + 1 電子電機資訊工程歡迎您的加入 ^^.

總評分: 威望 + 1   查看全部評分