SOGO論壇
  登入   註冊   找回密碼
查看: 1528|回覆: 3
列印 上一主題 下一主題

[問題求助] 8951倒數計時器 [複製連結]

Rank: 4

狀態︰ 離線
跳轉到指定樓層
1
發表於 2009-10-18 15:11:25 |只看該作者 |倒序瀏覽
請問大大們我是用8951、74244、2003A還有兩個七段做的倒數計時器,8951的port1.0~1.6要接到74244的哪幾隻腳,剩下的port1.7要接到2003的哪?還有244哪幾隻腳要接到七段,七段哪些要接到2003,2003除了接到port1.7還要接到8951的哪幾隻腳?大概是這樣,reset跟震盪的部分我已經用好了只剩下這些部份
喜歡嗎?分享這篇文章給親朋好友︰
               感謝作者     

Rank: 5Rank: 5

數位硬體勳章

狀態︰ 離線
2
發表於 2009-11-13 17:07:23 |只看該作者
你的問題問得很攏統,看來你連74244,2003做甚麼用的可能都還不是很清楚
七段顯示器包含有七個字節7支腳,小數點1支腳,加上2支相通的電源接腳,
一般包裝大多是10支腳,還有分共陰和共陽,
如果你不用掃描方式必須有14支腳從CPU輸出,如果你用掃描方式則只需7支腳(字節)+2支腳(切換掃描)=9支腳從CPU輸出
當然程式寫法也就不一樣了
請你將你希望的方式描述清楚不然真不知該如何回答
已有 1 人評分威望 收起 理由
紅塵孤鳥 + 2 熱心助人

總評分: 威望 + 2   查看全部評分

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

狀態︰ 離線
3
發表於 2009-11-13 22:45:16 |只看該作者

回覆 #2 Jackchen00 的帖子

看這篇文章... 感覺是 實習作業 做不出來 跑來詢問...
我的感想是...  我會做  但是不想幫...

Rank: 2

狀態︰ 離線
4
發表於 2009-11-14 22:41:49 |只看該作者
gabrielle
8951的reset跟震盪的部分我已經用好了,你電路邏輯應該是如下
倒數計時器如用TM中斷遞減,再把資料轉成BCD碼
輸出到P1.0-P1.6,port0在輸出到LS244的輸入,LS244輸出驅動7段顯示器,一般都Bit0接Bit0以此類推
2003A也是做電流放大,應該有兩隻輸出接腳分別接到7段顯示器共同接腳
8951也有兩支接腳接2003A的輸入接腳作掃描顯示切換用
零件接腳可上網查,PS特殊接腳需接地
加油
已有 1 人評分威望 收起 理由
紅塵孤鳥 + 2 熱心助人

總評分: 威望 + 2   查看全部評分

請注意︰利用多帳號發表自問自答的業配文置入性行銷廣告者,將直接禁訪或刪除帳號及全部文章!
您需要登錄後才可以回覆 登入 | 註冊


本論壇為非營利自由討論平台,所有個人言論不代表本站立場。文章內容如有涉及侵權,請通知管理人員,將立即刪除相關文章資料。侵權申訴或移除要求:abuse@oursogo.com

GMT+8, 2024-5-12 17:39

© 2004-2024 SOGO論壇 OURSOGO.COM
回頂部