根據你的描述
S相是不可能與E同電位的
通常電力公司供應給工廠的三相四線式的電力
R<-->S = 220V,
S<-->T = 220V,
R<-->T = 220V,
E = 0V,即所謂的三角形(DELTA)接線
每個相位差120度
如此R<-->E,S<-->E,T<-->E之間的電壓應該是127V(220/根號3)
所以S相對E不可能是0V的
而一般家庭用電是220單相三線式
即中間抽頭接地線
R<-->S = 220V,
R<-->E = 110V,
S<-->E = 110V,
R/E與S/E相位差180度
另一種三相接法
是將220V3相電力經過1:1:1的變壓器
然後在其中一組相位線圈輸出拉出中間抽頭為地線E
如此便可輸出220V/3相及兩組110V相位差180度的插座電源