[問題求助] 請問如何檢驗加熱器 [複製連結]

Rank: 5Rank: 5

數位硬體勳章

狀態︰ 離線
1
發表於 2010-10-20 17:18:57 |顯示全部樓層
我想業者應該沒有必要用240V或380V的電熱器來混充220V的
如果是同樣9KW其成本應該是差不多的,除非是用錯規格
如果是用同樣是220V但較低瓦數的電熱器來混充就可以理解
因為成本確實可降低
如果是這種情形,當然量電流就可以判斷了
理論上220V/9KW的電熱器其阻抗應該是
220 * 220 / 9000 = 5.38 Ohm
所以只要阻抗不是這個大約值都是有問題的

如果是用錯電壓規格,而瓦特數是一樣的
以380V/9KW的電熱器卻送220V電壓為例
這個電熱器的本體阻抗應為 R = V * V / P = 380 * 380 / 9000 = 16.04 Ohm
這個阻抗是不會隨著電壓或電流改變的(理論上,理想狀況下)
同樣的電熱器同樣的阻抗(16.04 Ohm)卻只加220V的電壓,

則所消耗的電流
I = 220V / 16.04 Ohm = 13.72A

而消耗功率
P = I * V = 13.72A * 220V = 3017W

這樣一量電流應該就很容易判斷出來了
而且發熱量也會很明顯的不足

《 本帖最後由 Jackchen00 於 2010-10-20 17:50 編輯 》
已有 1 人評分威望 收起 理由
紅塵孤鳥 + 1 感謝您熱心幫助會員解決問題,論壇需要您 ...

總評分: 威望 + 1   查看全部評分

Rank: 5Rank: 5

數位硬體勳章

狀態︰ 離線
2
發表於 2010-10-25 00:12:54 |顯示全部樓層
我的公式是根據歐姆定律推算出來的
無關乎電熱器是不是有單相或三相的
電力公司當然是不會供應380V單相的電源,這是眾所週知
但到了用戶端,用戶要如何使用電力公司是管不著的