我想業者應該沒有必要用240V或380V的電熱器來混充220V的
如果是同樣9KW其成本應該是差不多的,除非是用錯規格
如果是用同樣是220V但較低瓦數的電熱器來混充就可以理解
因為成本確實可降低
如果是這種情形,當然量電流就可以判斷了
理論上220V/9KW的電熱器其阻抗應該是
220 * 220 / 9000 = 5.38 Ohm
所以只要阻抗不是這個大約值都是有問題的
如果是用錯電壓規格,而瓦特數是一樣的
以380V/9KW的電熱器卻送220V電壓為例
這個電熱器的本體阻抗應為 R = V * V / P = 380 * 380 / 9000 = 16.04 Ohm
這個阻抗是不會隨著電壓或電流改變的(理論上,理想狀況下)
同樣的電熱器同樣的阻抗(16.04 Ohm)卻只加220V的電壓,
則所消耗的電流
I = 220V / 16.04 Ohm = 13.72A
而消耗功率
P = I * V = 13.72A * 220V = 3017W
這樣一量電流應該就很容易判斷出來了
而且發熱量也會很明顯的不足