好的線路.電流表會有正常的數字顯示出. 不好的線路.電流錶不會動 線路可能已開路
  我請指教大大 這樣子說法有確定性  如果真的線路不好  需要更換線嗎?
喜歡嗎?分享這篇文章給親朋好友︰
               感謝作者     

Rank: 4

數位軟體勳章

狀態︰ 離線
2
發表於 2016-11-4 13:06:43 |只看該作者
電流錶串聯,電壓錶並聯,這是首要知道的事。
如果檢查串聯電路上,電流錶顯示 0.00A,表示 open,但也有可能是電路上所流過的電流是
極微小 ?uA,此時正端的接頭要換插到小電流檔位置。
如果是開路也有可能是某處 open,只要重新接上即可!大可不必整條線都換掉。
使用 歐姆定律 算算 此時電流應該 多少才是正常?

點評

manpower  開板大如果說的是電流"鈎表"是不需要串聯量測的 因為鈎表是使用霍爾元件量測的  發表於 2016-11-9 10:10:10

Rank: 6Rank: 6

狀態︰ 離線
3
發表於 2016-11-5 19:28:58 |只看該作者
本帖最後由 leungbo 於 2016-11-6 06:02 編輯

有沒有開路,假設可以量測到兩端點的線,歐姆值無窮大就是開路了,有時沒電流流過可能是前面有零件故障,電流當然流不過來。最保險就是再量一下端點電壓,沒電壓,又沒電流,那就幾乎可以確定是開路。

Rank: 4

狀態︰ 離線
4
發表於 2017-5-6 00:22:21 |只看該作者
一般來說,只要接電後機器可以運作就是正常的線路(指電線裡的銅線都沒斷裂)

線路不好通常應該指電線用久了,電線外皮會因時間脆化或是電流過大造成過熱使外皮溶解造成短路(常說的電線走火)

樓主應該是勾表直接勾一般附有插頭的電源線,因為一次勾到裡面兩條被包覆的電線所形成的量測問題,
一般家用單相110或220只要勾"電源線包覆的兩條中的任一條或是插座內"任一條電線就會顯示正常電流
三相記得是三條中任兩條一起勾才是正常電流