SOGO論壇
  登入   註冊   找回密碼
查看: 2439|回覆: 0
列印 上一主題 下一主題

[技術文章] 三菱編輯軟體 GX Developer & 人機介面(GD/GL) & FX2N 可以同時連線操作 [複製連結]

Rank: 5Rank: 5

狀態︰ 離線
跳轉到指定樓層
1
發表於 2011-11-17 18:59:49 |只看該作者 |倒序瀏覽 | x 1
因為 FX plc cpu 只有一個 rs422 通訊埠
假如不外加一個 通訊板BD,
當使用 人機介面 及 三菱編輯軟體 GX Developer 及 plc 時,
常會造成 plc 監控、除錯、上/下載程式, 很不方便
通訊線, 下載線, 必須拔來拔去~~

GD/GL 人機介面, 提供了 2-to-1 Transparent Server 的 driver
就可以解決以上惱人的問題~~

架構圖如下:



設定, 操作方式如下:
1. 開啟二個連線




2. 連線1 設定, 設定 FX2N plc




3. 連線2 設定, 設定 2-to-1 Transparent Server



4. GX 連線測試, 按照平常連線既可
 


..

end

喜歡嗎?分享這篇文章給親朋好友︰
               感謝作者     

請注意︰利用多帳號發表自問自答的業配文置入性行銷廣告者,將直接禁訪或刪除帳號及全部文章!
您需要登錄後才可以回覆 登入 | 註冊


本論壇為非營利自由討論平台,所有個人言論不代表本站立場。文章內容如有涉及侵權,請通知管理人員,將立即刪除相關文章資料。侵權申訴或移除要求:abuse@oursogo.com

GMT+8, 2024-12-29 10:47

© 2004-2024 SOGO論壇 OURSOGO.COM
回頂部