[問題求助] 電力系統 復功率潮流題目求助! [複製連結]

Rank: 3Rank: 3

狀態︰ 離線
跳轉到指定樓層
1
發表於 2013-4-18 17:05:12 |只看該作者 |倒序瀏覽


               
     120<-5度-100<0度
I=-----------------------    =    3.135<-110.02度A
          1+j7




買來電力系統分析這本 只有解答 沒有詳解
請求上題 完整詳解 謝謝
喜歡嗎?分享這篇文章給親朋好友︰
               感謝作者     

Rank: 2

狀態︰ 離線
2
發表於 2013-4-20 04:45:57 |只看該作者
本帖最後由 qlfabm2001 於 2013-4-20 04:47 編輯

120<-5度 = 119.543 -  10.46i
100<0度  = 100       +       0i
120<-5度 - 100<0度 = 119.543 - 10.46i      -      100+   0i
                            = 19.543   - 10.46i
                            = 22.166<-28.157


120<-5度-100<0度            22.166<-28.157
------------------------   =  -------------------------   =   22.166/7.07 <  -28.157-81.86 =  3.135<-110.017
         1+j7                          7.07<81.86


ANS:  3.135<-110.017
已有 1 人評分威望 收起 理由
紅塵孤鳥 + 2 感謝您熱心幫助會員解決問題,論壇需要您的.

總評分: 威望 + 2   查看全部評分