發表於 2011-11-17 18:59:49 |只看該作者 |正序瀏覽 | x 1
因為 FX plc cpu 只有一個 rs422 通訊埠
假如不外加一個 通訊板BD,
當使用 人機介面 及 三菱編輯軟體 GX Developer 及 plc 時,
常會造成 plc 監控、除錯、上/下載程式, 很不方便
通訊線, 下載線, 必須拔來拔去~~

GD/GL 人機介面, 提供了 2-to-1 Transparent Server 的 driver
就可以解決以上惱人的問題~~

架構圖如下:



設定, 操作方式如下:
1. 開啟二個連線




2. 連線1 設定, 設定 FX2N plc




3. 連線2 設定, 設定 2-to-1 Transparent Server



4. GX 連線測試, 按照平常連線既可
 


..

end