SOGO論壇
  登入   註冊   找回密碼
查看: 1492|回覆: 3
列印 上一主題 下一主題

[問題求助] 請問250RT螺旋式的冰水主機可以自動復歸嗎? [複製連結]

Rank: 6Rank: 6

狀態︰ 離線
跳轉到指定樓層
1
發表於 2011-2-25 15:31:03 |只看該作者 |倒序瀏覽
突然廠務問我這問題?
一時間不知道去哪詢問
之前台電停電或冰水主機跳脫當機
不論何時都要 人 來手動復歸開啟
老師傅
有交代過 因為當機因素有很多種
所以人一定要親自到現場檢查復歸
時間久了也就習慣了

4年後換我升格了
突然上級組長這樣問
說就算不能自動復歸
也要有資料解釋給他聽
..................
...............
OS 資料哪裡找阿?
喜歡嗎?分享這篇文章給親朋好友︰
               感謝作者     

Rank: 5Rank: 5

數位硬體勳章

狀態︰ 離線
2
發表於 2011-2-27 10:50:42 |只看該作者
大大
一般電器產品會有跳脫裝置
都是用來做安全防護的
既然是安全防護
就不應該有自動回復的功能
不然在跳脫原因尚未確認之前
就貿然送電是非常危險的事情
老師傅對你的交代是對的
自動復歸並不是做不到
而是不能這樣做
這不需要有甚麼資料作佐證
這是用電安全的常識
跳脫裝置一般常見的大概有
漏電跳脫,過載(超溫)跳脫,過電壓跳脫,缺相或相序錯誤跳脫
你認為這些狀況可以自動復歸嗎?

《 本帖最後由 Jackchen00 於 2011-2-27 11:04 編輯 》

Rank: 3Rank: 3

狀態︰ 離線
3
發表於 2011-2-28 20:22:06 |只看該作者
凡事照規矩,總比發生重大事故再善後要來的實際點..

Rank: 8Rank: 8

狀態︰ 離線
4
發表於 2011-2-28 22:48:57 |只看該作者
冰水主機
1水路不通(冰水或是冷卻水)
2電源不通(馬達老舊或是欠相)
3風扇馬達運轉問題
4油路不通
4請教專家
5一台幾百萬的機器搞砸了前途就暗了
請注意︰利用多帳號發表自問自答的業配文置入性行銷廣告者,將直接禁訪或刪除帳號及全部文章!
您需要登錄後才可以回覆 登入 | 註冊


本論壇為非營利自由討論平台,所有個人言論不代表本站立場。文章內容如有涉及侵權,請通知管理人員,將立即刪除相關文章資料。侵權申訴或移除要求:abuse@oursogo.com

GMT+8, 2024-11-9 09:31

© 2004-2024 SOGO論壇 OURSOGO.COM
回頂部