原帖由 weaszxcv 於 2010-10-18 21:41 發表
各位先進前輩大家好
小弟有各問題想請教大家一下
舉例:本公司要加裝一隻加熱器9KW
試用電壓為220V
但是怕遇到不肖業者拿到240V或是380V混目充數
請問要如何檢驗這支加熱器是怎麼判斷220V的呢?
電熱器是3相的還是只有 ...
樓上幾位大大回覆的算法都沒錯,但是卻忽略掉一件事情
開版大所說加熱器為9kw,使用電壓為220v
因此所推得到電流為9000w/220v=40.9A
我想這大家都沒有意見吧!
問題就出在這,當瓦特數與電壓值不變的情況下,如果業者拿240V或380V的加熱器接220V的電壓
請問電流會是多少?聰明的你們一定知道還是40.9A,因為影響電流的是電壓與瓦特,在都沒變的情況下
基本上量電流是沒用的.那有什麼方法可以知道嗎?還是有!首先最簡單的就是看加熱器上面因該都會有所謂的"銘牌"
也類似電器產品的身分證,上面會有型號,適用電壓,額定電流,單項或三項......等細節.第二步問清楚業者型號後上網查
現在全民狗仔網路很多東西都查的到,最後就要靠經驗了,因為如果採用240V或380V的加熱器要硬用在220V上面,先姑且不談能不能動作,
在內阻不變下電壓越低電流越高,因此相對的加熱器內部電路可能無法長時間負荷這麼高的電流,而容易導致故障等因素,如果加熱器裝好後過保固前後就容易故障那就是需要注意了.
最後番外篇:9KW的加熱器不管用220V或380V都是很大的電流,此線路務必要廠商直接重NFL直接拉線不要跟其他電路共用,另外電線要選用夠粗的至少要耐電流1.5~2倍以上最好到3倍才安全. |
-