一次偶然量電流發現S相對地是0V
R-S S-T R-T都是220V
R-E跟T-E也是220V
S-E是0V
但是電壓不是交流電嗎??
那如果不小心誤觸S是否會去電到??
煩請各位大大得解惑謝謝!!
喜歡嗎?分享這篇文章給親朋好友︰
               感謝作者     

Rank: 3Rank: 3

狀態︰ 離線
2
發表於 2011-7-4 17:36:14 |只看該作者

回覆 #1 weaszxcv 的帖子

都有電喔三相電壓每一相都是有電的

Rank: 2

狀態︰ 離線
3
發表於 2011-7-4 18:54:18 |只看該作者
應該是三角接線的S相接地所造成的

Rank: 3Rank: 3

狀態︰ 離線
4
發表於 2011-7-4 21:12:45 |只看該作者
原帖由 lee1970 於 2011-7-4 18:54 發表
應該是三角接線的S相接地所造成的

我是從NFB電源一次測直接量測
並沒有接任何負載

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

熱心參予論壇活動及用心回覆主題勳章

狀態︰ 離線
5
發表於 2011-7-4 23:22:14 |只看該作者
看看你的表前開關吧!!
搞不好是那個開關壞掉了~~
以前在下也遇過類似問題~~
結果是表前開關壞了~~提供給你參考~~
RST每一相都有電壓......
不可能只有一相沒電~~
正人說邪法,邪法也是正;
邪人說正法,正法也是邪!
當殺生為了護生時,殺生不再是罪孽;
當護生成了殺生時,護生不再是功德!

Rank: 5Rank: 5

數位硬體勳章

狀態︰ 離線
6
發表於 2011-7-5 15:37:23 |只看該作者
根據你的描述
S相是不可能與E同電位的
通常電力公司供應給工廠的三相四線式的電力
R<-->S = 220V,
S<-->T = 220V,
R<-->T = 220V,
E = 0V,即所謂的三角形(DELTA)接線
每個相位差120度
如此R<-->E,S<-->E,T<-->E之間的電壓應該是127V(220/根號3)
所以S相對E不可能是0V的
而一般家庭用電是220單相三線式
即中間抽頭接地線
R<-->S = 220V,
R<-->E = 110V,
S<-->E = 110V,
R/E與S/E相位差180度
另一種三相接法
是將220V3相電力經過1:1:1的變壓器
然後在其中一組相位線圈輸出拉出中間抽頭為地線E
如此便可輸出220V/3相及兩組110V相位差180度的插座電源

Rank: 2

狀態︰ 離線
7
發表於 2011-7-5 22:14:07 |只看該作者
原帖由 weaszxcv 於 2011-7-4 21:12 發表

我是從NFB電源一次測直接量測
並沒有接任何負載

NFB的前頭也可能有變壓器,很多機械廠會用Y接:三角接,來改變相位角而用S相接地

Rank: 3Rank: 3

狀態︰ 離線
8
發表於 2011-8-14 11:59:37 |只看該作者
跟據描述 那是不可能的
應該是量S_E的什候 沒接處好 才有這現相

Rank: 2

狀態︰ 離線
9
發表於 2011-9-3 12:01:00 |只看該作者
不知你人是不是在臺灣!如果是
你的原因應該是臺電给(八大行業接法)稱作3相3線動力專用
R-S 220V
S-T 220V
R-T 220V
S-N 0V
R-N 220V
T-N 220V
這樣用戶才不會亂用電力或偷電

Rank: 2

狀態︰ 離線
10
發表於 2011-9-4 18:15:35 |只看該作者
對地電壓0V 就不會電人喔