SOGO論壇
  登入   註冊   找回密碼
查看: 8105|回覆: 9
列印 上一主題 下一主題

[問題求助] 請問如何檢驗加熱器 [複製連結]

Rank: 3Rank: 3

狀態︰ 離線
跳轉到指定樓層
1
發表於 2010-10-18 21:41:38 |只看該作者 |倒序瀏覽
各位先進前輩大家好
小弟有各問題想請教大家一下
舉例:本公司要加裝一隻加熱器9KW
試用電壓為220V
但是怕遇到不肖業者拿到240V或是380V混目充數
請問要如何檢驗這支加熱器是怎麼判斷220V的呢?
電熱器是3相的還是只有單相規格??
感謝幫忙..
喜歡嗎?分享這篇文章給親朋好友︰
               感謝作者     

Rank: 2

狀態︰ 離線
2
發表於 2010-10-18 22:30:26 |只看該作者
電熱器使用的電流(安培數)*電壓=功率
9000W/220V=40.909090..A使用電流表一量就知道
電熱器成品有單項也有三項,三項係由三個單項電熱絲繞成
已有 1 人評分威望 收起 理由
紅塵孤鳥 + 1 感謝您熱心幫助會員解決問題,論壇需要您 ...

總評分: 威望 + 1   查看全部評分

Rank: 3Rank: 3

狀態︰ 離線
3
發表於 2010-10-18 23:27:12 |只看該作者
原帖由 lee1970 於 2010-10-18 22:30 發表
電熱器使用的電流(安培數)*電壓=功率
9000W/220V=40.909090..A使用電流表一量就知道
...

電熱器萬一不是220V的話
而是別的240V或是380V甚至110V
電流是否還為40...A呢?

Rank: 2

狀態︰ 離線
4
發表於 2010-10-19 20:00:28 |只看該作者
110v => 9000/110=81.81
240v => 9000/240=37.5
380v => 9000/380=23.68

另外你的加熱器規格上是否有額定電流值,你可以利用電錶量測你加熱器的電阻值在跟額定電流值相乘看看是不是等於220
已有 1 人評分威望 收起 理由
紅塵孤鳥 + 1 感謝您熱心幫助會員解決問題,論壇需要您 ...

總評分: 威望 + 1   查看全部評分

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

狀態︰ 離線
5
發表於 2010-10-19 23:44:45 |只看該作者
原帖由 weaszxcv 於 2010-10-18 21:41 發表
各位先進前輩大家好
小弟有各問題想請教大家一下
舉例:本公司要加裝一隻加熱器9KW
試用電壓為220V
但是怕遇到不肖業者拿到240V或是380V混目充數
請問要如何檢驗這支加熱器是怎麼判斷220V的呢?
電熱器是3相的還是只有 ...

樓上幾位大大回覆的算法都沒錯,但是卻忽略掉一件事情
開版大所說加熱器為9kw,使用電壓為220v
因此所推得到電流為9000w/220v=40.9A
我想這大家都沒有意見吧!
問題就出在這,當瓦特數與電壓值不變的情況下,如果業者拿240V或380V的加熱器接220V的電壓
請問電流會是多少?聰明的你們一定知道還是40.9A,因為影響電流的是電壓與瓦特,在都沒變的情況下
基本上量電流是沒用的.那有什麼方法可以知道嗎?還是有!首先最簡單的就是看加熱器上面因該都會有所謂的"銘牌"
也類似電器產品的身分證,上面會有型號,適用電壓,額定電流,單項或三項......等細節.第二步問清楚業者型號後上網查
現在全民狗仔網路很多東西都查的到,最後就要靠經驗了,因為如果採用240V或380V的加熱器要硬用在220V上面,先姑且不談能不能動作,
在內阻不變下電壓越低電流越高,因此相對的加熱器內部電路可能無法長時間負荷這麼高的電流,而容易導致故障等因素,如果加熱器裝好後過保固前後就容易故障那就是需要注意了.
最後番外篇:9KW的加熱器不管用220V或380V都是很大的電流,此線路務必要廠商直接重NFL直接拉線不要跟其他電路共用,另外電線要選用夠粗的至少要耐電流1.5~2倍以上最好到3倍才安全.
已有 1 人評分威望 收起 理由
紅塵孤鳥 + 1 感謝您熱心幫助會員解決問題,論壇需要您 ...

總評分: 威望 + 1   查看全部評分

Rank: 5Rank: 5

數位硬體勳章

狀態︰ 離線
6
發表於 2010-10-20 17:18:57 |只看該作者
我想業者應該沒有必要用240V或380V的電熱器來混充220V的
如果是同樣9KW其成本應該是差不多的,除非是用錯規格
如果是用同樣是220V但較低瓦數的電熱器來混充就可以理解
因為成本確實可降低
如果是這種情形,當然量電流就可以判斷了
理論上220V/9KW的電熱器其阻抗應該是
220 * 220 / 9000 = 5.38 Ohm
所以只要阻抗不是這個大約值都是有問題的

如果是用錯電壓規格,而瓦特數是一樣的
以380V/9KW的電熱器卻送220V電壓為例
這個電熱器的本體阻抗應為 R = V * V / P = 380 * 380 / 9000 = 16.04 Ohm
這個阻抗是不會隨著電壓或電流改變的(理論上,理想狀況下)
同樣的電熱器同樣的阻抗(16.04 Ohm)卻只加220V的電壓,

則所消耗的電流
I = 220V / 16.04 Ohm = 13.72A

而消耗功率
P = I * V = 13.72A * 220V = 3017W

這樣一量電流應該就很容易判斷出來了
而且發熱量也會很明顯的不足

《 本帖最後由 Jackchen00 於 2010-10-20 17:50 編輯 》
已有 1 人評分威望 收起 理由
紅塵孤鳥 + 1 感謝您熱心幫助會員解決問題,論壇需要您 ...

總評分: 威望 + 1   查看全部評分

Rank: 3Rank: 3

狀態︰ 離線
7
發表於 2010-10-23 20:56:21 |只看該作者
非常感謝大家對小弟的解答
我大概了解嚕

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

熱心參予論壇活動及用心回覆主題勳章

狀態︰ 離線
8
發表於 2010-10-24 02:30:00 |只看該作者
9KW很少做單相的,做單相的大概一年多不到就完了!(廠商不會為了一支電熱管傷害自己的信用)
而且做單相220V的電線至少要用8mm平方的.
大部份會做三相的,那三相就好辦了,三支管,一支3kw
做Y接就是380V,做三角接就是220V
也不會有廠商做240V專用的,因為台電不會給你220V的完整電壓,大都是在217V~233V左右....
做一支240V的也會以220V標示,義大利的電熱管2.5KW/230V~240V標示,
拿到台灣用220V電源一樣可以用,而且很多用了十年.....
9KW也不會9KW剛剛好,約在8700W~9200W左右.
你的電流在23.7A(三相220V)左右,所以誤差在22~25都是可接受範圍.....

拿到電熱管,一定會標示電壓和功率,大部份要求220V的就會標示:
9KW 220V  
請記住:廠商很少把9KW的電熱管做單相的!除非買家要求單相,有職業道德的廠商會事先告知
使用壽命會比三相的短很多!

你的開關可用40A的,記得加裝漏電斷路器!!

還有啊!台電不會給你單相380V,380V永遠是三相的!
所以6樓的公式不成立!

以三相為例:9KW/3相220V的電流是:
9000/1.732*220=23.68A
9KW/3相380V的電流是:
9000/1.732*380=13.67A

再不懂,你到網拍裡找電熱管的賣家問就明白了!
已有 1 人評分威望 收起 理由
紅塵孤鳥 + 1 感謝您熱心幫助會員解決問題,論壇需要您 ...

總評分: 威望 + 1   查看全部評分

正人說邪法,邪法也是正;
邪人說正法,正法也是邪!
當殺生為了護生時,殺生不再是罪孽;
當護生成了殺生時,護生不再是功德!

Rank: 5Rank: 5

數位硬體勳章

狀態︰ 離線
9
發表於 2010-10-25 00:12:54 |只看該作者
我的公式是根據歐姆定律推算出來的
無關乎電熱器是不是有單相或三相的
電力公司當然是不會供應380V單相的電源,這是眾所週知
但到了用戶端,用戶要如何使用電力公司是管不著的

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

熱心參予論壇活動及用心回覆主題勳章

狀態︰ 離線
10
發表於 2010-10-25 23:27:03 |只看該作者

回覆 #9 Jackchen00 的帖子

呃~~您用歐姆定律算....是理論上可以用.....學校的考試就考過.....

不過,實際中,台電供應三相380V時,如果只接兩相(兩相才構成一個"單相"迴路)
造成三相供電不平衝,中性線會有一個電流,如果中性線的電流過大,就等著停電吧!
台電的中性線有個保護relay會跳開,停止供電.
如果硬要用"單相"380V供應一支加熱管,台電也沒跳你的電,不會怎樣,只不過是沒人這麼玩,
要是老闆是內行人,保證被譙到不行.如果你是電工,可能叫你明天不用來了....
再來要拉中性線去做220V的人看看會不會被電到~~

原PO的檢驗公式:
P=√3*V*I*cosθ  (cosθ功率因數以1去看)
求出I
再由歐姆定律
V=I*R  找出電阻值
不過這個步驟只是知道電阻值多少,用在單相可以,那是要算出不同電壓會變成怎樣的功率;三相就免這個步驟了,不然被線電壓(電流)互換相電壓(電流)搞昏,基本電學沒學好會亂掉

以上兩組公式~~玩電熱管的人必備的東西~~^_^
正人說邪法,邪法也是正;
邪人說正法,正法也是邪!
當殺生為了護生時,殺生不再是罪孽;
當護生成了殺生時,護生不再是功德!
請注意︰利用多帳號發表自問自答的業配文置入性行銷廣告者,將直接禁訪或刪除帳號及全部文章!
您需要登錄後才可以回覆 登入 | 註冊


本論壇為非營利自由討論平台,所有個人言論不代表本站立場。文章內容如有涉及侵權,請通知管理人員,將立即刪除相關文章資料。侵權申訴或移除要求:abuse@oursogo.com

GMT+8, 2024-5-12 17:42

© 2004-2024 SOGO論壇 OURSOGO.COM
回頂部