請教一下~
我的超音波震盪器
P=600W
V=110V
求I=5.46A
目前廠商給我的保險絲10A
接一般110V 60HZ的插座

我覺得很奇怪
選用保險絲的安全值不是應該為6~7A就足夠~
選用10A不是=沒保障了嗎???

想請問一下~若以復電後,瞬間電流大約為多少???
那我選後的保險絲應該是要選哪一種類會比較安全~
快溶還是慢溶比較好
喜歡嗎?分享這篇文章給親朋好友︰
               感謝作者     

Rank: 2

狀態︰ 離線
2
發表於 2011-7-14 20:17:28 |只看該作者
一般負載的瞬間電流很難量測的到大約會抓1.25~1.5倍
建議選擇慢溶型的保險絲可有效撐過瞬流
已有 1 人評分威望 收起 理由
紅塵孤鳥 + 1 感謝您熱心幫助會員解決問題,論壇需要您 ...

總評分: 威望 + 1   查看全部評分

Rank: 4

狀態︰ 離線
3
發表於 2011-7-21 23:17:14 |只看該作者

回覆 #2 lee1970 的帖子

謝謝大大的資料提供~
目前用了還沒出現問題~

Rank: 5Rank: 5

狀態︰ 離線
4
發表於 2011-11-15 11:23:14 |只看該作者
我以電動機分路過電流保護設計
1.Branch分路舉例
ex:有一塑膠成型機廠採用3相220v供電,負載,視分別設計其分導線線徑大 小
主線3相220v 在串NFB幹線在連串四組分路導線(1)NFB1+MC1+OL1(38mm平方)+M1 30HP 電流1 76A
                                                                (2)NFB2+MC2+OL2(22mm平方))+M2 20HP 電流2 53A
                                                                (3)NFB3+MC3+OL3(8mm平方))+M3 10HP 電流3 27.5A
                                                                (4)NFB2+MC2+OL2(2.0mm平方))+M4 5HP 電流4 14.6A
解答:(1)第一分路導線設計:
       導線安培容量>1.5  76*1.5=76>=114A
      所以選3P(極數)200AF 125AT 10KA NFB
      :(2)第2分路導線設計:
       導線安培容量>1.5  53*1.5=>79.5A
      所以選3P(極數)200AF 100AT 10KA NFB
      :(3)第3分路導線設計:
       導線安培容量>1.5  27.5*1.5=>41.25A
      所以選3P(極數)50AF 50AT 5KA NFB
      :(4)第4分路導線設計:
       導線安培容量>1.5  14.6*1.5=>21.9A
      所以選3P(極數)50AF 30AT 5KA NFB
你可以把NFB想像成保險司來看就知道位神悶要取1.25-1.5倍數

     
已有 1 人評分威望 收起 理由
紅塵孤鳥 + 2 感謝您熱心幫助會員解決問題,論壇需要您的.

總評分: 威望 + 2   查看全部評分