[問題求助] 電源諧波問題請教 [複製連結]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

狀態︰ 離線
跳轉到指定樓層
1
發表於 2012-10-17 09:41:55 |只看該作者 |倒序瀏覽
最近在獨關於電源的諧波的資料,有一點一直蠻疑惑,想請教各位大大!

假如在60Hz的環境中,由於汙染造成電源會有180Hz,300Hz....等奇次諧波電流,假如我買了抑制諧波的設備,奇次諧波電流降低到非常低,理論上我總電流已經降低了,產生的能量消耗也變少了,這樣我的電費會變少嗎?這些消失的諧波電流到底是台電受惠還是工廠會受惠呢?
喜歡嗎?分享這篇文章給親朋好友︰
               感謝作者     

Rank: 2

狀態︰ 離線
2
發表於 2012-10-27 10:51:33 |只看該作者
諧波電流降低同時PF也相對提升, 按台電對工業收費項目中 PF 不足的罰款會降低且若要實質電費大幅降低需由廠家簽訂的契約容量及有效功率再次評估議定會有更好成果; PF提升的確的以減少電費但很有限.
投資抑制諧波設備不是好方法且需消耗相對功率若由設備選擇下手會是根本之道.