根據IEC 62040-3標準的規定,UPS的內部系統主要有三種,這3種分別是被動待機UPS(Passive Standby UPS),依照此結構設計出來的UPS也就是一般俗稱的離線式(Off-Line)UPS。第2種是雙重電流轉換(Double Conversion)UPS,此架構所設計出來的UPS即為在線式(On-Line)UPS,而最後1種是在線互動式(Line-Interactive)UPS,因為此種UPS類型並非On-Line,以英文原名來看,其實翻譯成市電交互型UPS會比較恰當。而另1種由UPS大廠APC所研發出來的三相供電轉換(Delta conversion)UPS尚未被國際標準所接受,因此獨立為1個分支。

■離線後備式(Off-Line)UPS

在市電正常供電時,市電通過交流旁路通道,再經轉換開關直接向負載提供電源。UPS內的逆流器一般都是處於停止工作狀態,這時的UPS電源實質上相當於一台性能較差的市電穩壓器。它除了對市電電壓的幅度波動有所改善外,對電壓的頻率不穩、波形畸變以及從電網侵入的干擾等不良影響基本上沒有任何改善。只有當市電供電中斷或不穩時,蓄電池才對UPS逆流器供電,並向負載提供穩壓、持續的方波交流電源。

 
圖說:離線後備式UPS架構圖。

Off-line UPS的設計最為原始,也是源自UPS最根本的開發理念。當電力正常供應的時候,除了對電腦系統供電之外,亦會對UPS內的電池充電。當電力中斷之後,電池內的低壓直流電力(多是12VDC) 便會經過逆流器轉換為高壓交流電力,該過程稱為“逆流”,同時輸送到電腦系統作暫時的供電。當市電中斷時,由逆流電力轉換的過程需要時間來進行處理,換言之,由電力中斷至逆流電力的輸出會有一小段時間空隙,因此Offline式UPS對於一些電力敏感的硬體,未夠提供足夠充分的保護。以市場而言,這個類型的UPS產品定位為最低階應用,容量大約介於500~2,000VA之間,價位低廉,適合一般家庭或個人環境。

■在線式(On-Line)UPS

在線式UPS是由整流器、充電器以及逆流器、蓄電池及轉換開關所組成,在市電正常供電時,UPS會將市電所提供的交流電經整流之後變成直流電源,然後進行頻寬調諧、濾波,再將直流電經逆流器重新轉換成正弦波交流電源向負載供電。一但市電中斷,立即改由蓄電池提供的直流電經逆流器向負載提供正弦波交流電源。由於在一般市電工作狀態之下,負載所需的功率必須經過2次轉換,因此也稱為雙電流轉換UPS。

 
圖說:在線式UPS架構圖。

因此對在線式UPS電源而言,在正常情況下,無論有無市電,它都是由UPS電源的逆流器對負載供電,這樣就避免了所有由市電電壓波動及干擾而帶來的影響。顯而易見,在線式UPS電源的供電質量明顯優於離線後備式UPS電源。即使輸入電壓變動範圍很大,在線式UPS依然可以實現對負載的頻率穩定以及穩壓供電,而且在由市電供電轉換到蓄電池供電時,其轉換時間為零。此架構UPS能夠提供使用者純淨的正弦波電源。而當在線式UPS蓄電池失效,或者是過負載時,UPS會自動進入旁路模式,此時就是由市電直接對負載進行供電。

On-Line UPS設計,在平時電力正常供應的時候,除了輸入的交流電經穩壓電路輸出對電池充電外,電池亦同時輸出電力到逆流器,繼而滿足設備的用電需求。正因為這種無間斷的電池輸出設計,On-Line UPS在停電的時候,電池繼續如常輸出,幾乎沒有因轉換而中斷供電的時間,也因此在線式UPS理論上反應最快,保護能力最高。可是Online UPS的設計相當複雜,生產成本高,加上負載功率必須進行整流、逆流2次變換,在變換的過程中避免不了會產生功率耗損,因而影響了整個系統的供電效率。

■在線互動式(Line-Interactive)UPS

市電交互UPS的系統由電源端子電路、逆流器、蓄電池、UPS開關等所組成。端子電路包括靜態開關和電感。逆流器是雙向變換器,即有市電時將市電交流電整流為直流電給蓄電池充電;市電停電時將蓄電池的直流電逆變為交流電為負載供電。

 
圖說:在線互動式UPS架構圖。

在線互動式UPS在正常工作模式下,AC電源(市電)與逆流器並聯、彼此進行相互作用,並向負載供電,逆流器進行輸出電壓的調節,AC電源(市電)供給負載電流,並對蓄電池進行充電。系統輸出頻率等於交流輸入電源的頻率。因為逆流器的輸出頻率必須與市電頻率相同,才能通過控制逆流器與市電之間的相位角,讓兩者相互作用,並向系統提供穩定的電源,同時間還要對蓄電池進行充電。因此,就正確的定義來講,在線互動式UPS應該稱為稱為市電交互UPS才對。

當交流輸入電源電壓超出UPS額定的落差時,蓄電池通過逆流器繼續為負載供電。此時電源端子電路中的靜態開關斷開,以防止逆流器電源反饋到市電電源。蓄電池�逆流器組合一直為負載供電到蓄電池放電終止。或者供電到交流輸入電源恢復,負載轉換回由輸入交流電源供電。

而UPS故障或過載時,系統會切換到由旁路電源對負載供電,這時UPS就發生不了作用,等同由市電直接進行供電。市電交互UPS的優點是成本較低,提供了輸出電壓的調節。在線互動式UPS的缺點:首先,負載沒有與市電電源的干擾真正的隔離。其次,不能對輸出頻率進行控制,輸出頻率取決於市電頻率。最後,輸出電壓調節能力並不出色,因為輸出電壓的調節是通過市電與逆流器並聯完成的。

三向電流轉換(Delta Conversion)在線式UPS

美商APC在90年代所發展的三向電流轉換(Delta Conversion)在線式UPS技術,它是針對Double Conversion架構在效率上的缺點而改良的新技術,不過一般業界的看法是認為其與在線互動式UPS技術相當類似,因為其輸出頻率仍要取決於市電電源的頻率,當然,APC本身並不這麼認為。市電異常或中斷時,與一般在線式UPS的做法大同小異,但在市電正常之際,一般在線式UPS問題即浮現出來,因為Double Conversion除了由主迴路的DC/AC變流器輸出電力外,仍會持續不斷地將部分電力輸出至充電迴路上,即使蓄電池充飽亦然,如此做法,勢必會讓UPS的效率大減,也就是輸入與輸出之間會喪失許多不必要的電力瓦數。

 

反之,三向電流轉換架構在市電正常之際,可以直接透過額外設計的三向整流器(Delta Converter),直接跳過充電迴路而將電力透過DC/AC變流器輸出至負載上,因此,Delta Conversion在線式UPS理論上可將電力的非必要消耗降至最低,在效率上可達到97%的水準,一般在線式UPS頂多只能達到80%左右。

UPS可控制化的推手-專用DSP

DSP(數位訊號處理器)最初是被設計於具有密集數學演算的控制程式中,藉由DSP的發展,我們得以提高硬體的效能,並提升系統對程式指令的反應能力。DSP也提供的內嵌的演算單元、定時器、數位�類比轉換器、脈衝寬頻調整輸出、記憶體控制器、網路控制器等等外圍功能,由於UPS在訊號控制上與UPS有著異曲同工之妙,因此將DSP應用於UPS的硬體設計,自然也是合理的結果。

由於DSP的技術越趨成熟,不但性能越來越高,成本也越來越低,高性能低成本的DSP控制器讓UPS設計人員可以可以利用數位電子元件設計出具備同等或更佳功能的UPS,而體積可以大幅的縮小,可控制能力也可以大幅提升。利用DSP控制器,變壓器、繼電器、機械旁路開關等傳統元件都可以被取代掉,進而達到更高的功率效率以及更小的產品體積。

在UPS的應用中,DSP已經融合了其他一些功能,選用這些功能是為了適應日益複雜的嵌入式控制系統的需要。除了外圍DSP功能之外,過去只有價格昂貴的微控制器和外接電路(包括保護電路、時脈產生器和通訊功能)才能提供此類功能。除可以提供DSP和電源電路之間端子的訊號調整和調節器之外,所有控制設備都已經數位化。多種控制算法可以在非常短的週期之內幾乎同時執行,並具備前所未有的動態性能。DSP設備的零件數目更少,可靠性更高,與原先的微控制器設備相比,受雜訊的影響更小。

DSP聯合控制整流器、平衡器和逆變器,提供了無需使用電池電源的優質輸出電壓調節,除非公用電力嚴重惡化,才必須用電池儲備能量維持負載設備。除了便於迅速充電之外,DSP還利用先進的電池充電和監控算法將電池保持在已充電狀態。DSP技術帶來的先進電池管理功能帶來了電池壽命的延長——這或許是UPS全面可靠性中唯一最重要的因素。而一般UPS在過負載或電池失效時,都會進入旁路模式,採用DSP做為電子旁路開關,也較傳統機械旁路開關要來得節省成本,體積也小了許多。

自從DSP回饋和控制回路數位化以來,元件容量和回饋元件溫度差異的補償機制已經不再是必須。數位訊號處理器(DSP)技術為控制多種功率轉換器提供了非常合理的解決方案,藉此也可以滿足未來更先進的電源拓撲結構需求。

UPS的血肉-蓄電池結構

蓄電池是UPS系統中的1個極為重要的組成元件,電池的品質優劣將會直接關係到整個UPS系統的可靠程度。同時,蓄電池的價格相當高,一般佔UPS 系統成本的4分之1至3分之1左右。根據一般使用統計,蓄電池的故障約佔UPS系統總體故障的40%以上,它是整個UPS 系統中平均無故障時間間隔最短的元件之一。

UPS要求所選用的蓄電池必須具有在短時間內輸出大電流的特性。目前仍通行蓄電池基本上有2種,基本上都屬於鉛酸蓄電池。

■防酸隔爆式鉛酸蓄電池

這種電池在早期的UPS系統中使用較多,只要維護得當,使用壽命能夠達到相當長的地步。但由於在使用過程中,大量的電解液水分會隨著時間散失,因此需經常性地測量電解液的溫度、密度,並往電池內部添加蒸餾水,維護工作量非常大,目前的UPS系統中已很少使用。

 
圖說:防酸隔爆式鉛酸蓄電池。

鉛酸蓄電池在放電之後,電解液因與正負極板生成PbSO而耗用硫酸,其結果電解液比重下降。反之充電時,正負極板之硫酸鉛中之硫酸漸漸被釋出,電解液硫酸濃度逐漸加大而比重上升。通常一般鉛酸電池於充電末期,正負極板都已還原成二氧化鉛及海綿狀鉛,此後之充電幾乎是在電解電解液之水而生成氧氣(陽極)及氫氣(陰極)逸出,其結果電解液減少,此之所以一般液式鉛酸電池需要經常補充蒸餾水的原因。

■閥控式密封鉛酸蓄電池



因其體積較小,密封性能好、幾乎不需維護等優點,因此被廣泛應用於各類UPS電源中。閥控式密封鉛酸蓄電池防止內部電解液流動有兩種技術:1種是將硫酸電解液與SiO混合後充滿電池內部,製成膠狀電池(簡稱GEL)。這類產品產量較低,約佔此類電池總量的15% ;另一種技術是利用超細玻璃棉將電解液不飽和地吸附住,製成吸液式電池或貧液式電池(簡稱AGM)。由於後者具有較好的大電流放電性能,在UPS系統中較多採用,一般廠商也大多生產AGM 蓄電池。

 
圖說:閥控式密封鉛酸蓄電池。

結論

由於UPS的硬體設計講究堅固耐用,除了電池必須要定期更換以外,在主要硬體部分,平均替換率約為7至8年左右,工業用UPS甚至可以使用達十幾年之久,因此市場成長主要來自於新裝置發售與市場需求的增加。根據市調機構Frost & Sullivan統計,2004年全球UPS市場銷售值為49.1億美元,銷售量1,790萬台。相較2003年成長幅度約9%,而在2005年,成長幅度達到11%。而根據IMS Research的統計,2006年的UPS市場更是破紀錄的成長了15%。連續數年的高成長表現,顯示市場對於UPS的需求仍在持續的膨脹,這主要是導因於企業資訊化越來越全面,對於網路服務的需求也越來越大,加上近年來天災頻傳,企業的運作如果只依靠傳統電力來源,風險相對過大,因此不斷電系統的需求也隨之水漲船高。

根據輸出功率大小,UPS可分為︰小於1kVA、1.0-5kVA、5.1-20kVA、20.1-50kVA、50.1-200kVA,以及大於200kVA等功率等級。5kVA以下UPS主要應用於家用電腦、辦公室如印表機、掃描器等、小型工作站、小型伺服器、小型電話交換機等設備。5-50kVA的UPS硬體一般應用於中小型伺服器、醫療設備、工業控制設備等硬體。50kVA以上UPS則是應用於大型電腦、大型WAN伺服器、NT工作站、通訊基地台、工業用PLC、大型醫療設備等。而各功率區段UPS的銷售比重,5kVA以下產品佔銷售比重最大,因此一般PC、辦公設備等是UPS系統的最大宗用戶。
喜歡嗎?分享這篇文章給親朋好友︰
               感謝作者     

Rank: 5Rank: 5

狀態︰ 離線
2
發表於 2007-9-20 01:52:13 |只看該作者
這因該不是基本知識了吧
太難了吧   = =
頭像被屏蔽

禁止發言

狀態︰ 離線
3
發表於 2007-10-20 23:57:41 |只看該作者
提示: 作者被禁止發言或禁止訪問或刪除帳號,本文內容已被系統自動屏蔽。

Rank: 3Rank: 3

狀態︰ 離線
4
發表於 2008-7-27 21:20:50 |只看該作者
工作上用得到,好知識,存下來雖然大致上都知道了
可是用來當教材的基礎不錯,謝謝分享

Rank: 1

狀態︰ 離線
5
發表於 2008-8-2 16:48:36 |只看該作者
這是UPS電路圖沒錯吧
的確這要好好研究一番

Rank: 2

狀態︰ 離線
6
發表於 2008-8-8 20:29:43 |只看該作者
在UPS廠做那麼久的員工了
也沒看過如此詳細的解說
除非像是RD或是工程部維修部門才比較有機會知道這些資訊
一些下面的員工好難知道這其中的作用
只知道On-Line跟Off-Line還有電池包XD

看到這篇解說才知道這其中的奧妙
我們公司目前在生產太陽能系列的商品了
也是未來的趨勢之一

Rank: 3Rank: 3

狀態︰ 離線
7
發表於 2008-8-10 11:21:26 |只看該作者
目前市售usb,不論是在線不在線..大多具備最基本的防突波,過電壓.過電流的功能,有的還會模擬正弦波的功能..只要市電有任何不穩.ups就會接手.如果沒這些功能.只能說是市電替代設備(沒電時.暫時替代市電).所以版大的資料,有些好像不是很正確