本帖最後由 Jackchen00 於 2011-10-24 11:51 編輯
我想請你先告訴我你的測量方式,見下方的附圖
如果是第一種應該可以量到電流值,
但並不代表這就是流到控制端的電流.
只能證明感測器是正常的,
當然問題就是在接線或是控制端了
如果你是用第二種方式測量,
卻量不到電流,則有可能是感測器或是接線或是控制器有問題
請你改用第一種方式再測量一次,
測量前記得先將連接線拆除,直接在感測器的輸出端及負端間量測
這是電流驅動迴路的示意圖
跟你溝通一個觀念,
4~20mA電流輸出的裝置是可以用電流表跨接在輸出端與地(負端)量測
電壓輸出型的就不可以,
三用電錶的電流檔內部阻抗很低,
300mA或250mA檔約為1歐姆
30mA或25mA檔約為10歐姆
3mA或2.5mA檔約為100歐姆
電流表的輸入阻抗應該是越小越好,
理想值當然是0,不過這是不可能的
你要測量的範圍是4~20mA,所以你應該會使用30mA檔
那電錶兩端應該會得到40mV~200mV的電壓
由於電壓很低,所以在此情形之下,
感測器內部所供應電源電壓大部分都被感測器的電流驅動迴路吸收了
此時驅動迴路會承受比較高的功率消耗,
所以建議你不要長時間以這個方式量測,
可能的話在量測迴路上串一個250~500歐姆之間的電阻
另一個電壓量測的觀念,
就是所謂的錶頭靈敏度,
這關係到表頭的輸入阻抗值,
一般電壓表的輸入阻抗是越高越好,
以避免量測時造成負載效應,
理想值是無限大,但這是不可能的
你可以看一下電錶的左下角,
有標示了幾個字,
DC 20Ko/V AC 8Ko/V
這就是表頭靈敏度,
什麼意思呢?
將這個值乘以你撥的檔位,
就是那個檔位的輸入阻抗,
例如DC10V檔,
輸入阻抗就是10V * 20Ko/V = 200Kohm,
DC50V檔,輸入阻抗就是1Mohm,
同理可證,越高壓檔的輸入阻抗就越高
|
-